0 2025-03-08 09:47:28 | 廣東省 土建 | 64查看 3回答
各位大佬們,求解答
各位大佬們,為什么樁承臺同樣的二級抗震等級+C30混凝土20石,但兩個模型的鋼筋保護層厚度默認的不一致,一個40厚,一個50厚,
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
保護層和抗震及混凝土強度沒關系
2025-03-08 09:49:16
-
首先樁承臺是非抗震構件,C30以上的混凝土默認保護層是40厚,你應該是在屬性列表看到兩個厚度不一致,那是因?yàn)橛幸粋€(gè)模型工程在樓層設置界面,修改了基礎構件的保護層厚度50厚。
2025-03-08 10:05:07
-
保護層與環境有關,有與土壤接觸的,也與室內環境接觸的,所以要區別對待
2025-03-08 10:05:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看