fh****@163.com 2010-09-09 10:42:51 | 北京市 安裝算量GQI | 2434查看 4回答
各位高手:衛生潔具與給排水支管的計量分界點在哪個標準中有描述?
這個問題困擾了我很長時間。全統安裝定額及08清單中都說潔具中包含了相關管道安裝的材料及人工,但都沒有明確具體給水支管算到哪。排水支管算到哪?有沒有相關的說明或規范呀?問題補充:例如臉盆給水管是算到角閥嗎?就是有沒有相關的規定或定額說明等類的文件能明確的?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納以洗臉盆為例:每組工程量計算的具體位置是給水管水平管與支管的交接處,角閥安裝包含在洗臉盆安裝費內,排水管一排水管出地面10cm處。 全國統一安裝工程預算定額河北省消耗量定額 工程量計算規則2008:第一章管道安裝第八條,連接衛生潔具的給水、排水管道,圖紙設計有明確要求的,按設計要求計算;沒有明確要求的,給水管道計算至衛生潔具進水閥門處(角閥、自閉沖洗閥等),排水管道計算至出樓地面、墻面10cm處。 你們老師說的排水支管的登高管(從排水支管到潔具的垂直管段部分)是不計算的呀。是針對2003全國統一安裝工程預算定額河北省消耗量定額工程量計算規則。
2010-09-09 15:46:41
-
給誰管道和排水管道都是計算到水平管的分支處,像潔具中包含的給水管道不是計算到角閥,應該是計算到支管和水平管的交接處;
2010-09-09 14:45:09
-
上水支管算到角閥(不含角閥),下水支管計算到排水栓(不含排水栓)與排水管連接處。
2010-09-09 15:09:30
-
全統安裝定額及08清單中都說潔具中包含了相關管道安裝的材料及人工,但都沒有明確具體給水支管算到哪。排水支管算到哪?有沒有相關的說明或規范呀? 例如臉盆給水管是算到角閥嗎?就是有沒有相關的規定或定額說明等類的文件能明確的? 這個問題是沒有相關的具體規定的,一般情況下潔具中包含的給水管管道安裝的長度是計算到角閥的。
2010-09-09 12:21:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看