啊杰 2010-09-09 10:22:06 | 廣東省 其他專業 | 1120查看 4回答
排水管問題
我想問下。。就是首層的排水管埋地的。。那些是屬于室外。,還是室內呀。。首層埋地問題補充:那如果是在樓梯間的排水給水管呢。。在分戶外面走朗的呢~~都是屬于室內嗎。。貼外墻的排水立管呢. 那用不用算管道支架呀。。就是一般住宅樓/。 管道支架算立管的嗎。。沒有特別要求要用什么材料呀。。要怎么算。。。.麻煩各位告訴我
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納排水支架已經含在定額中了,不需要計算
2010-09-12 10:57:40
-
屬于室內排水管道 排水管道解釋匯編解釋如下: 其一:室內外排水管道以出戶第一個排水檢查井為界 其二:室外管道與市政管道以室外管道與市政管道碰頭井為界 一般情況施工圖沒有給出排水檢查井位置的按給水管道計算規則計算 給水管道解釋匯編: 其一:室內外界限以建筑物外墻皮1.5m為界,入口處設閥門著以閥門為界 其二:與市政管道界限以水表井為界,無水表井者,以與市政管道碰頭點為界
2010-09-09 10:58:12
-
屬于室內,室外的部分是指建筑物外墻皮以外的,不管室內的管道采用何種敷設方式,都是指室內的,在做預算時,一般按照外墻面外皮加1.5米計算室內的管道
2010-09-09 10:23:47
-
我想問下。。就是首層的排水管埋地的。。那些是屬于室外。,還是室內呀。。首層埋地 答:外墻皮1.5米以內的屬于室內的,1.5米以外的屬于室外的。
2010-09-09 10:29:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看