Plan B 2025-03-04 10:45:55 | 北京市 安裝 | 108查看 3回答
北京的塑料管道支架問題
在定額說明中,管道安裝均不包括管道支架安裝,執行第四章管道支架制作安裝相應子目。
但是給排水室內塑料管道中定額已經包含了管卡,那是否還需要再套取支架定額
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、塑料管道已經包含了管卡安裝,采用管卡固定管道的子目不得再計算管卡。
二、如果設計要求(塑料管道)采用支吊架固定管道的,支吊架制安需要另行計算。
2025-03-04 12:37:33
-
不需要了。
2025-03-04 10:47:13
-
塑料管的支架是包含在塑料管道里,鋼管的執行第四章
2025-03-04 10:53:34
-
做預算時,給排水室外塑料管道的定額中只包含管件的安裝費,不包含管件的材料費,那管件的材料費應該怎么計價呢
-
《建筑給水塑料管道工程技術規程》CJJ/T98-2014
尊敬的各位老師,早上好!求《建筑給水塑料管道工程技術規程》CJJ/T98-2014,請發至sqlm1972@126.com,謝謝!
-
《建筑排水塑料管道工程技術規程》CJJ/T29-2010
尊敬的各位老師,早上好!求《建筑排水塑料管道工程技術規程》CJJ/T29-2010,請發至sqlm1972@126.com,謝謝!