77 2025-03-04 10:16:47 | 廣東省 市政 | 281查看 3回答
市政給排水的自然地面標高比管內底標高都要低,怎么計算挖土方
自然地面標高50.776,設計管內底標高是53.188,這種情況,是要先把自然地面的原路面鏟除到哪一層?才會做回填然后埋管呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個不一定,要看路基,軟基好的話,大概率是自然地面清表30公分后回填,填完再反開挖做管
2025-03-04 10:18:41
-
計算填土
2025-03-04 10:19:13
-
這種情況,一般是道路施工單位先回填至設計路基頂面,管道施工只需要按設計路基開挖即可
2025-03-04 10:34:25