moonwell 2010-09-08 10:07:03 | 河北省 安裝算量GQI | 7380查看 6回答
消火栓給水管上的蝶閥和止回閥的安裝高度
我在做給水系統 的消火栓給水的預算,但圖紙上沒有給出蝶閥和止回閥的安裝高度,圖集上有么,我有05的圖集但是沒有找到,管道是DN150、DN100、DN65的,應該怎么算啊
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納用戶您好:通常情況下止回閥是在室外安裝的,一般都是1.1m,蝶閥是在室內安裝的,高度一般也是1.1m,最高也不會超過4.5m。但是這些在設計說明中應該有說明,如果沒有可以看一下相關的規范,一個白色的本子。
2010-09-09 09:13:28
-
閥門的高度看與之相連管道的高度不就行了?這個對算量有影響嗎?
2010-09-08 17:00:25
-
只按個計算蝶閥和止回閥數量就可以,管道計算不用扣除閥門所占長度的。高度多少對算量沒多大影響。
2010-09-08 19:23:31
-
蝶閥和止回閥的安裝高度,和管道的安裝高度是相同的;
2010-09-08 10:14:07
-
那看消火栓的安裝高度就知道了 是的一般的是不直接定閥門的高度 就是和箱體有關的
2010-09-08 10:15:18
-
管道閥門的安裝高度可以根據系統圖的標注。如果系統圖沒有標注安裝高度時還可查閱標準圖集。另外消火栓箱的安裝高度一般都是箱底距樓地面1.1米,其閥門的高度應該在0.8米左右。
2010-09-08 14:51:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看