linxiaobinde 2010-09-08 09:51:21 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 833查看 3回答
安裝的給排水工程
請問:安裝中的給排水工程,在計算管道的挖填土時,回填部分用不用扣除管道所占的體積? 室外管道為鍍鋅鋼管,是否需要考慮套管?怎么計算? 什么情況下需要用到套管?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納管道土方回填時是不用扣除管道的體積的;室外鍍鋅鋼管是不用加套管的;套管一般用于管道穿越建筑物的墻體、基礎梁、板的構件時使用。 室外管道的安裝不用穿越建筑的構件,套管是對管子起保護作用,室外管道沒有必要安裝套管。
2010-09-08 09:54:59
-
需要扣除管道所占的體積 套管需要計算,計算穿墻道數就可以了,傳幾道墻就算幾次穿墻套管
2010-09-08 09:53:26
-
管道直徑500包括500mm以下的不考慮扣除,套管必須計算。
2010-09-08 10:10:26