-
aimajituan 2025-02-28 07:47:56 | 浙江省 土建結算土建計量GTJ | 169查看 2回答
基礎聯系梁錨入承臺內的箍筋間距怎么按圖紙設置
已經按照圖紙調整好間距計算出來承臺內還是按間距100不是250計算,該怎么調整設置?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
場景一:多跨基礎聯系梁在中間樁承臺/獨立基礎支座范圍內的箍筋。
若整個工程設置:在工程設置---計算設置(鋼筋設置)---計算規則---非框架梁---基礎聯系梁在承臺、獨基內的箍筋間距中設置。如圖:
若部分基礎聯系梁需要修改:選中基礎聯系梁---在屬性列表---鋼筋業務屬性---計算設置---基礎聯系梁在承臺、獨基內的箍筋間距中設置---點擊確定。如圖:
場景二:單跨基礎聯系梁/多跨基礎聯系梁在端頭樁承臺/獨立基礎支座范圍內。
方法:目前不計算端頭樁承臺/獨立基礎支座范圍內箍筋,若需要計算,建議在【其它箍筋】中輸入,或在【編輯鋼筋】中修改后【鎖定】。
2025-02-28 08:32:21
-
看看屬性列表里梁的類別是否修改為基礎聯系梁
2025-02-28 14:34:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看