shendl99 2010-09-07 23:13:50 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 2220查看 3回答
室內樓梯、電梯井需要單獨在計算一遍建筑面積嗎
室內樓梯、電梯井需要單獨在計算一遍建筑面積嗎,比方說我一層已經按外墻圍護結構計算了一遍建筑面積,那么樓層里的樓梯或者換電梯井還需要在計算建筑面積嗎
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不需要的,直接按照樓層建筑面積計算即可。不然就重復計算了。
2010-09-09 08:19:03
-
那不能重復計算了。
2010-09-07 23:21:08
-
不需要在單獨計算了。在新版的定額規定中明確規定,3.0.15 建筑物內的室內樓梯間、電梯井、觀光電梯井、提物井、管道井、通風排氣豎井、通風道、附墻煙囪應按建筑物的自然層計算。 所以你所說的 電梯井和樓梯間是按自然層算的,不需要在單獨計算了。
2010-09-07 23:20:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看