莫莫 2010-09-07 17:40:56 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 2193查看 5回答
北京地區4*95+1*50電纜套定額時套多大截面的,定額系數乘以1.3時主材含量也乘以1.3嗎?
北京地區4*95+1*50電纜套定額時套多大截面的,定額系數乘以1.3時主材含量也乘以1.3嗎?問題補充:請大家幫貌~急
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1. 4*95+1*50的電纜敷設時,這條電纜的截面積應該是按照95mm2的計算,所套定額時應該套95mm2以內截面的定額子目。 2. 200 1北京預算定額講座——電氣工程 第四冊《電氣工程》主講人:劉寶利 冊說明 第二章 電纜 說明及工程量計算規則 ...... (三) 電力電纜敷設定額均按三芯(包括三芯連地)編制的,(2-223子目中電纜截面是指電纜中其中一根芯的截面) (四) 五芯電力電纜敷設定額(不包括電纜主材)乘以系數1.3,六芯電力電纜乘以系數1.6,每增加一芯定額增加30%,單芯電力電纜敷設按同等截面電纜定額乘以系數0.67。截面400mm2以上至800mm2的單芯電力電纜敷設按400mm2電力電纜定額執行。
2010-09-07 18:25:57
-
北京地區4*95+1*50電纜套定額時套120以內截面的,定額系數乘以1.3時主材含量也乘以1.3
2010-09-07 17:46:10
-
1. 4*95+1*50的電纜敷設時,這條電纜的截面積應該是按照95mm2的計算,所套定額時應該套120mm2以內截面的定額子目。 2. 5芯電纜敷設時的定額乘以系數1.3,是指所套這個定額子目的基價乘以1.3(也就是定額子目中的人工,輔材,機械這三者而言)。電纜主材是不能乘以系數1.3的。
2010-09-07 17:56:49
-
1、4*95+1*50的電纜敷設時,這條電纜的截面積應該是按照95mm2的計算,所套定額時應該套95mm2以內截面的定額子目。 2、5芯電纜敷設時的定額乘以系數1.3,是指所套這個定額子目的基價乘以1.3(也就是定額子目中的人工,輔材,機械這三者而言)。但是電纜主材是不能乘以系數1.3
2010-09-07 18:53:18
-
北京地區4*95+1*50電纜套定額時套套120平方以內截面的,定額系數乘以1.3時主材含量不能也跟著乘以1.3的。
2010-09-08 05:42:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看