null 2010-09-07 15:13:20 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 487查看 2回答
關于電氣方面的事情
請問 房間的照明配電箱是否可以取 送配電裝置系統試驗調整費用(定額編號為9-24),或者說此定額適用于那些送配電裝置?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納照明配電箱不可以取送配電裝置系統試驗調整費用。 9-24 定額子目適用范圍:第九章;送配電系統調試;高低壓柜,落地式安裝的動力柜、照明柜各算一個系統,(控制柜不算),其它照明、動力箱不算。互為備用電源的算二個系統。一個事故照明箱算一個系統。
2010-09-07 16:27:33
-
房間的照明配電箱是不可以取 送配電裝置系統試驗調整費用的(定額編號為9-24),因為房間的照明配電箱在出廠時就已經調試完了,是不需要用戶再調試了。 此定額適用于那些必須要調試的配電箱中有可調試的電氣元件的送配電裝置。
2010-09-07 15:46:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看