迪克 2025-02-25 15:51:22 | 四川省 安裝 | 175查看 2回答
單、雙門磁力鎖套定額項
安防工程中,有單門和雙門磁力鎖,:請教,
1、套用的電磁吸力鎖定額,該定額是否考慮單、雙門磁力鎖差異情況?能否將雙門磁力鎖換算成2個單門磁力鎖計算工程量?
2、在無框玻璃門上安裝磁力鎖,還需增加安裝支架,該安裝支架套用哪項定額?或者仍沿用電磁吸力鎖定額,只增加安裝支架的材料費用?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、磁力鎖不考慮單雙門,如果雙門換成2個單門需要變更開門邏輯關系,比較復雜,你按了開門按鈕要開哪邊的門?
2、可以套安裝支架但沒有合適的定額,需要補充
2025-02-25 18:12:24
-
1.不用,要理解定額,定額的單位是臺,你只需考慮是不是1臺電磁吸力鎖就行了,無論雙門單門鎖,都是1臺;
2.安裝支架有兩種,一種是套電氣里面的鐵構件安裝,門鎖支架的主材費要么含在門鎖里,要么補充一條主材子目,第二種是借用定額攝像機支吊架壁式\吊式,補充門鎖支架主材子目