cabbage 2010-09-07 11:13:03 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1645查看 3回答
梁兩端的加密區長度不一樣,一端是2300,另一端就按標準,這樣如何輸入啊?
梁兩端的加密區長度不一樣,一端是2300,另一端就按標準,這樣如何輸入啊?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納參見下圖,在原位標注中的加密區范圍進行調整即可
2010-09-07 11:16:51
-
你好,這個是無法進行設置的。但是可以在鋼筋編輯時候計算梁箍筋根數時候手動輸入修改! 然后鎖定構件匯總!
2010-09-07 11:15:24
-
標準的那一端就按照03G101圖集里面有關梁端加密區長度的說明進行輸入即可吧
2010-09-07 11:15:35
-
當梁一端與剪力墻或柱相連而一端與其他梁相連時,與梁相連的箍筋不用加密,那請問是兩端還是中間段也不加密
當梁一端與剪力墻或柱相連而一端與其他梁相連時,與梁相連的箍筋不用加密,那請問是兩端還是中間段也不加密,如圖,中建端也有梁,那中間端是否需要加密?16G圖集
-
左支座計算公式是34*d+7950/3(直錨+搭接) 而右支座計算公式是7950/3+600-25+15d(搭接+支座寬-保護層+彎折) 右支座的計算方法我知道,就左支座為什么是34D+7950/3
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看