李李 2025-02-23 20:58:58 | 河北省 土建 | 107查看 4回答
未注明樓板頂部鋼筋為C8-200,意思是板負筋的未標注嗎,陰影部分是跨板受力筋嗎
還有就是,需要每塊板都設XY方向的面筋嗎,如果設的話,XY方向都是從C8-200嗎
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
包含負筋和未標注的面筋、跨板受力筋
陰影部分這樣是屬于面筋,不是跨板受力筋,因為板筋沒有外伸出去
不需要每塊板都設置面筋的
首次提交 2025-02-23 21:01:12 最近修改2025-02-23 21:02:13 (修改過1次)
-
平面圖中,已標注的,按標注。沒有標注的,按說明中的C8-200。
每塊板底筋是雙向的。上部是負筋。本圖板沒有XY面筋拉通是,只是負筋的。
2025-02-23 21:04:46
-
2025-02-23 21:12:10
-
面筋的總稱,包括:面筋,負筋,跨板筋
2025-02-24 08:46:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看