樂多 2025-02-22 10:00:01 | 山東省 安裝結算 | 197查看 4回答
結算工程廠區電纜經過路燈處需要預留電纜頭嗎?
結算工程廠區電纜經過路燈處需要預留電纜頭嗎?
如果需要是一個還是兩個
是否計算電纜頭預留的1.5m電纜
規定在哪里查找???
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
需要預留電纜頭。
每盞燈是兩個電纜頭。
計算電纜頭預留的1.5m電纜。
看定額計算規則。
2025-02-22 10:04:28
-
需要電纜接頭。
2025-02-22 10:03:15
-
需要預留,但是電纜頭是做中間接頭,現在使用最多的是穿刺線夾
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2025-02-22 10:03:26
-
需要預留電纜頭。
每盞燈是兩個電纜頭。
計算電纜頭預留的0.5m電纜。
看定額計算規則。
2025-02-22 10:24:25