栗子 2025-02-21 19:18:58 | 廣東省 安裝 | 180查看 3回答
避雷網安裝 均壓環敷設 利用梁內鋼筋,和接地母線敷設 戶內接地母線敷設是一樣的嗎
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
均壓環是利圈梁或框架梁的鋼筋,電焊接,成口字的閉合的。和接地母線成一體系的。
2025-02-21 19:25:40
-
雖然都是接地系統,甚至是接地母線,但是工藝不同,利用梁內主筋是自然接地體,敷設接地母線是人工接地體,所以不一樣
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2025-02-21 19:33:44
-
不一樣。
利用梁內鋼筋,主材是土建的鋼筋,電工只是用短鋼筋跨接一下(構成暗敷設避雷網、均壓環)。
接地母線敷設,主材是電工采用鍍鋅扁鋼敷設,鍍鋅扁鋼需要電氣施工單位采購。
2025-02-22 07:36:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看