砌體墻鋼筋
請問設防烈度是8度我的砌體墻是2c6-500還是700啊 砌體加筋的長度是700還是圖集里的400 砌體加筋的鋼筋是和砌體墻一樣嗎
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
8度是通長布置的砌體加筋 和墻一樣長另加錨固 說明第一條和最后一條
首次提交 2025-02-20 17:33:48 最近修改2025-02-20 17:45:21 (修改過3次)
-
通長設置
砌體中的是通長,單獨的砌體加筋不是通長的
2025-02-20 17:33:55
-
8度時:是通長設置的。