楊鈺琦 2025-02-20 15:32:45 | 陜西省 安裝 | 82查看 2回答
請問 中央信號裝置、事故照明切換裝置、不間斷電源依據什么確定工程量
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一般這個叫法你如果放到一起問的話,指的是調試,中央信號裝置指的是中央信號屏中的設備,一般涉及35KV變電所才會又,跟那些綜保屏直流電腦什么的一起的保護柜,信號統計預警的,事故照明切換裝置指的是雙電源ALE箱,就是樓層應急照明箱,區別于動力雙電源(互投),不間斷電源就是根據直流屏或者UPS這些確定
2025-02-20 15:41:44
-
主機按臺/套,前端按點
2025-02-20 15:40:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看