KOUKOU 2015-01-13 16:34:40 | 廣東省 云翻樣 | 1024查看 2回答
廣聯達懸挑梁的問題
如圖 KL27這個梁一段懸挑,可是懸挑那一端三維圖沒懸挑 而且明明在懸挑那一端上部通長筋填了3C22,可是三維圖才兩根。。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
KL27這個梁一段懸挑,懸挑那一端三維圖沒懸挑,是因為你在畫這道梁的時候斷開了,圖紙中這道梁的懸挑端的截面尺寸不同,不應該分開繪圖而是應該在原位標注的時候修改梁的截面尺寸,這樣就懸挑出來了。截面尺寸的修改位置如下圖
?
?在懸挑那一端上部通長筋填了3C22,三維圖才兩根,是因為懸挑梁的中間的一根鋼筋要彎到下面的
懸挑端的3c22和2c16應該在原位標注的跨中鋼筋和下部縱筋中輸入。
2015-01-13 17:16:21
-
3根22上部鋼筋應該從支座處開始,所以是懸挑部位的左支座應該標注,不只是在懸挑中部表示。
2015-01-13 17:18:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看