MapleXJ 2025-02-20 09:52:59 | 廣東省 土建 | 106查看 3回答
請教一下板抗裂鋼筋的問題
如圖顯示板面設抗裂鋼筋C6@200雙向拉通,該抗裂鋼筋是采用面筋形式在板跨范圍內通長布置還是以溫度筋形式與支座筋搭接呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
以溫度筋形式與支座筋搭接
2025-02-20 09:53:57
-
以溫度筋形式與支座筋搭接
在板受力筋定義,類別里選擇為溫度筋,雙向通長布置后軟件就是與支座筋搭接考慮的
首次提交 2025-02-20 09:54:16 最近修改2025-02-20 09:55:25 (修改過1次)
-
屋面板時,按溫度筋的搭接方法。其它樓層時,按通長的方法計算。
2025-02-20 09:56:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看