陳工 2025-02-14 16:51:43 | 四川省 土建裝飾 | 108查看 1回答
請教,地面防水上翻疑問
1、600*600*10mm防水防滑地磚,環氧彩砂勾縫劑勾勒磚縫
2、10厚1:2干硬性水泥砂漿粘合層,上撒1-2厚干水泥,并灑清水適量
3、地面2道1.5厚JS防水層,上面一層上反墻面400
4、30mm厚1:3水泥砂漿找平層,1%坡向地漏,最薄處20
5、陶粒回填下沉區域
6、現下沉混凝土建筑樓板
7、其他:按設計圖紙、供應商選擇文件及相關規范要求
請問,設置地面防水上翻,出的工程量是不是把第1、2、4、5條項目特征的工程量也計算上翻了400的面積?
是要先不上翻匯總到一個數據,再設置上翻400后匯總得到另外一個數據,
再減去前一個數據來得到僅上翻防水部分的工程量嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
不用那么麻煩 ,設置防水卷邊后 ,可提防水面積
2025-02-14 16:55:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看