曾文豪 2025-02-14 15:23:52 | 浙江省 土建安裝裝飾市政 | 79查看 1回答
有窗戶的這邊墻是200其他墻是240厚
1圖紙的意思是只有外墻上的窗才有窗臺板嗎,
2有窗戶的墻是200厚的其余的是240厚的,這個窗臺板用過梁畫的,寬度用的是200寬所以畫出來看不到伸出去的那600,因為邊上的墻?40的這會影響工程量嗎
2025-02-14 15:58:28 補充
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、說明中沒說內墻不設窗臺板,不過很少有室內窗,除非是醫院等特殊場所。
2、用過梁畫很方便,設置每邊伸出300,然后檢查砼柱、構造柱調整為合適長度;寬度按240或節點來布置吧,一般窗臺板要比窗下墻寬些的。窗臺板量很小,多少影響不大。