C 2025-02-14 10:23:59 | 陜西省 土建 | 201查看 2回答
請教各位老師,這個鋼筋是什么問題?
2025-02-14 10:39:04 補充
這個是我用一個柱子畫的,縱筋是對的但是箍筋的根數不對,不知道問題出在哪里,第二次我用兩個柱子分開畫縱筋和箍筋都不對。請問各位老師這個該怎么解決。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
基礎內不是按間距100布置的 基礎內按間距500考慮的且不少于2道外箍
主筋是用的搭接連接的,軟件里在主筋搭接范圍內箍筋加密計算的。
首次提交 2025-02-14 10:26:09 最近修改2025-02-14 10:40:53 (修改過2次)
-
自動生成了縱筋插筋搭接了
檢查鋼筋屬性中是否設置了插筋,改為縱筋錨固
2025-02-14 10:28:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看