打手打 2025-02-10 15:20:07 | 廣東省 安裝市政 | 70查看 1回答
TN-S接地系統計算配線需要把保護零線考慮計入嗎?
低壓配電系統,接地形式為TN-S;照明的配線系統圖為WDZB-BYJ-4x2.5,其燈具和開關配線該如何計算?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
4*2.5,已經含接地線、保護零線了。
2025-02-10 16:14:17