你好老師,房心回填土是不是不是必須的?
室內外高差150mm,室內地面做法1.素土夯實2.300厚塘渣分層夯實3.120厚C25細石混凝土 這室內還需要房心回填土嘛,如果不要的話,那對于基礎回填土是否還需要扣減 地面做法超過室內外高差的這部分回填土?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個沒有回填,得挖土方(300+120-150)
首次提交 2025-02-07 16:29:52 最近修改2025-02-07 16:30:23 (修改過1次)
-
室內外高差,基礎深度用X代替,假如X的起標高等于室外地坪標高,也就是室外開挖深度等于X,室內開挖深度等于X+0.15m,因此室內回填標高就是x+0.15-0.3-0.12,室外回填標高x。兩者之差X-(X+0.15-0.3-0.12)=0.27m,也就是說明室內還是需要房心回填的。 就不存在扣減這個問題。
2025-02-07 16:46:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看