設計圖電桿的電纜和箱變的電纜是什么意思,有什么區別
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個是設計有誤,應該讓設計院確認,正確的電纜規格應該是下面的3*70
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2025-01-22 16:41:30
-
都是交聯帶鋼凱電纜,上圖是3芯50的,下圖是3芯70的
2025-01-22 16:43:24
-
高壓隔離開關前后的高壓電纜
2025-01-22 16:44:00
-
去看節點圖19指示的是哪里
2025-01-22 16:46:10
-
下圖的進戶電纜規格沒有錯(3*70)。上圖的桿上下來的電纜錯了(3*50)
2025-01-22 19:37:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看