404425761pp 2010-09-03 14:39:50 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 450查看 4回答
鋼筋問題
圖中主、次梁交接處在主梁設加密箍筋3道,間距為50MM,箍筋直徑及肢距同主梁;次梁和次梁交接處在兩次梁上分別設加密箍筋3道,間距為50MM,箍筋直徑及肢距同次梁,請問我該怎么設鋼筋啊,是在兩邊一邊設置3根呢,還是兩邊一共設置3根箍筋
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
每邊3根,共6根。
2010-09-03 14:41:38
-
是在兩邊各設置3根間距50mm的箍筋
2010-09-03 14:42:23
-
一邊設置3根,兩邊一共設置6根箍筋
2010-09-03 14:43:03
-
一邊是三根 兩邊一共六根 輸入方法一:如果只是部分梁有附加箍筋的話可用第一張圖中方法 在梁表中進行輸入 輸入方法二:如果全都要加附加箍筋的話 可按第二種方法輸入
2010-09-03 14:46:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看