暴力美學 2025-01-17 15:51:34 | 山西省 土建設計土建計量GTJ | 123查看 2回答
柱插筋問題
柱在出基礎后預留插筋不應該是參考22G101-1第2-10頁地下室KZ縱向鋼筋連接構造,出基礎后不應該是Hn/6嗎?為什么軟件是Hn/3呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
應該是1/3 基礎頂、首層都是1/3 ,其它層是1/6 22G圖集中也是這樣要求的
首次提交 2025-01-17 15:53:17 最近修改2025-01-17 15:53:34 (修改過1次)
-
1/3是2-9頁的情況。
2025-01-17 16:02:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看