三橋朱志龍 2025-01-17 15:02:37 | 浙江省 安裝機電 | 87查看 4回答
各位老師電纜交流耐壓試驗、電纜分了兩段 交流電耐壓試驗按1個系統算還是2個系統
秒采納 電纜分兩段 室外到變壓器一段、變壓器到配電房柜子一段 兩段電纜規格都一樣
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
先看當地定額,電纜實驗有沒有包含在電纜頭內,如果沒包含或者只做該部分工作才單獨記取,而且你的耐壓應該只計算1調,如果是10KV變壓器,只有前端需要,低壓線路不需要做,只進行絕緣遙測,是包含在電纜敷設子目中的,不需要單獨套取,如果是35KV變壓器,前端按35KV計算,后端按10KV計算
首次提交 2025-01-17 15:06:03 最近修改2025-01-17 15:08:55 (修改過2次)
-
按照2個計算
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2025-01-17 15:03:33
-
電纜的試驗是按根次計算的
2025-01-17 15:25:58
-
耐壓試驗,不單獨計算。
2025-01-17 20:47:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看