yingzi 2010-09-02 10:47:06 | 北京市 其他專業 | 2704查看 4回答
電纜橋架防火堵洞
請問什么情況下的電纜橋架要有防火堵洞?防火枕的含量一般怎么確定? 謝謝各位了!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電纜橋架在穿越配電室、防火墻、各層樓板時,都需要防火堵洞。 按防火堵洞的寬度*高度的立方米算量,見華北標圖集92DQ5-1(2005)版155頁、159頁。
2010-09-02 11:10:03
-
應該是在安裝的定額中有含量了
2010-09-02 10:53:47
-
圖紙設計要求及防火等級要求高的工程需要做防火堵洞
2010-09-02 10:58:13
-
一般按要求穿樓板、墻體等部位的需要做防火封堵,防火堵料的含量按立方計算!
2010-09-02 14:02:40