參差 2025-01-11 23:38:22 | 廣東省 安裝市政預算結算審核 | 150查看 4回答
電纜長度計算。
如圖
PVC32管和長度為(236+301)*1.015+2*[1.5+配電箱長度+配電箱寬度]。
PVC40管長度為200m
請問我計算得對嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你的計算,沒有問題。
是設計說明的描述(截圖三)與與平面圖(截圖二)有矛盾;你需要問設計,弄清楚是怎么回事情。
一、平面圖是電纜配管(PVC32)沿地暗敷設(FC),
二、設計說明描述是電纜(不穿管)在電纜溝內鋪沙蓋磚埋設,還要作波狀敷設(1.5%預留長度),配管就不能有(1.5%的預留長度)。
首次提交 2025-01-12 07:44:55 最近修改2025-01-12 07:47:35 (修改過1次)
-
(236+301)*1.015+2*(1.5+配電箱長度+配電箱寬度)*1.025。
后面量也考2.5%的附加長度
2025-01-12 07:47:19
-
2025-01-12 08:26:22
-
對的
2025-01-12 09:19:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看