飄葉 2010-09-02 10:05:16 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 13859查看 6回答
剪力墻變截面時,鋼筋如何處理
說明:比如地下一層剪力墻外墻厚250,首層200,墻外側齊平,并且配筋都是兩排。 問題: 1.現場怎么辦?是要把垂直筋彎一下呢還是要錨固呢? 2.具體的圖集及頁數 3.軟件改如何操作(詳細)
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、下段墻鋼筋彎錨,上端墻直錨。 2、在計算設置的節點設置中設置見截圖
2010-09-02 10:11:24
-
1、現場可彎也可通,無固定規則(現場很復雜,并不能一語概括,規則見下方答復第2條)。 2、見03G101-1圖集第48頁【剪力墻變截面處豎向分布鋼筋構造】(下附圖1),滿足1:6可以連續通過。 3、軟件操作:如需連續,按默認狀態即可;如需折斷,下層豎向鋼筋前加*處理(如*(1)B12@200+(1)B12@200)。
2010-09-02 10:15:18
-
你的 你的情況在輸入250墻的豎向鋼筋時 要分開輸入 比如說兩排c16的鋼筋 那么你在輸入的時候 要*1C16-200+1C16-200 這樣軟件就會根據圖集中變截面墻的計算方法進行計算 見下圖
2010-09-02 10:29:58
-
1.現場是 在每層大于1.2Lae處搭接。 2.具體的圖集及頁數---見03G101-1頁48; 3.軟件改如何操作(詳細)--分別在每層定義剪力墻畫。
2010-09-02 10:16:22
-
軟件會自動計算的。
2010-09-02 10:31:31
-
軟件的操作方法就是 從變截面出分開就可以了
2010-09-02 11:00:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看