小白 2025-01-10 20:52:12 | 廣東省 安裝 | 277查看 2回答
請問橋架防火封堵的定額量怎么計算,比如橋架200*100的需要多少KG
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
看堵洞部位:2~3KG./處。
2025-01-10 21:38:23
-
計算公式;(不含橋架內空隙的防火泥封堵)
寬×厚×長=m3×比重=kg
寬;墻的厚度。
厚;防火泥的厚度(50mm)
長;[(橋架的寬+50mm)+( 橋架的高+50mm )]×2
比重;1850kg/m3
假設;墻厚240mm
0.24*0.05*0.8=17.75kg/處
首次提交 2025-01-11 10:08:31 最近修改2025-01-11 10:24:54 (修改過2次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看