  • 電纜保護管和電力電纜敷設的長度計算。謝謝您的指導。

    假設電纜溝施工圖標示長為10米,溝深900mm,電力電纜穿電纜保護管埋地敷設,從電纜溝進入變電所,電纜保護管沿變電所室內墻垂直向上敷設,在變電所室內,電纜保護管的垂直敷設高度施工圖標示為2.3米。 變電所室內安裝一臺變壓器,電力電纜在變電所室內的水平長度施工圖標示為1米,變壓器加上變壓器上的絕緣子安裝高度為2.5米。 請看我這樣計算電纜保護管和電纜的敷設長度,是否正確? 電纜保護管長度=10(電纜溝施工圖標示長)+2*0.9(溝深)+1(外墻基礎外緣以外增加1m)+0.24(墻壁厚)+2.3(電纜保護管在變電所室內的垂直敷設高度)+2(預留量,垂直敷設時,管口距地面增加2m。) 電纜的敷設長度=電纜保護管長度+1.5(進入變電所)+1.5(電力電纜終端頭預留)+1(電力電纜在變電所室內的水平長度)+3(3米是電纜敷設到廠用變壓器的預留長度,是從地坪算起)-2.5(變壓器安裝高度) 請問以上計算是否正確?謝謝專家的指導!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    計算式正確的。