守望幸福 2025-01-08 19:08:08 | 河北省 土建預算施工結算土建計量GTJ | 143查看 4回答
只有框架沒有外墻,是否計算外腳手架?
鋼廠的工業建筑主體,只有框架沒有外墻, 但施工時搭設了外雙排腳手架,是否可以計算外墻雙排腳手架?是否可以作為維護架體計算
2025-01-08 19:58:43 補充
2025-01-08 19:59:44 補充
甲方的解釋是混凝土構件模板已考慮腳手架及支撐,是否可以套外腳手架
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這個外雙排腳手架就是維護架體的
就是要計算為雙排外墻腳手架
2025-01-08 19:23:07
-
是的,可以
2025-01-08 19:10:06
-
可以計算外墻雙排腳手架
2025-01-08 19:10:13
-
就算沒砌外墻,也要計算外綜合腳手架的,柱梁等構件也要施工,不可能沒腳手架的,沒腳手架沒法施工,也不安全,建議查看當地定額說明看看,或咨詢造價部門
2025-01-09 10:46:02