zxj8416 2010-09-01 15:01:46 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 392查看 5回答
鋼筋2009暗柱
圖紙中暗柱箍筋標注是 a8@150 這樣還需考慮箍筋加密么? 03G101圖集 第40頁的柱箍筋加密區范圍 是否也適用于暗柱? 請高手幫忙解答
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
部分加密區按全加密計算。 同樣適用于暗柱。
2010-09-01 15:05:37
-
應該適用于暗柱的
2010-09-01 15:06:55
-
這種標注就是所有的按一個間距布置不需要考慮加密了。
2010-09-01 15:04:21
-
03G101-1圖集第40頁適用于【框架結構】中的KZ、QZ、LZ(框架結構中柱共有五種,見03G101-1圖集第7頁),不適合【剪力墻結構】中的各種墻柱(墻柱共有10種,見03G101-1圖集第12頁)。 問:圖紙中暗柱箍筋標注是 a8@150 這樣還需考慮箍筋加密么? 請問又怎么理解? 如果不適應那么暗柱箍筋加密哪里有說明?麻煩告訴一下 答:墻柱有幾種情況,端柱、小墻肢(剪力墻水平截面的寬高比小于3的剪力墻)與框架柱相同,見03G101-1圖集第48頁說明1;其余暗柱只需按設計要求配筋即可。另外注意,圖集規定暗柱縱筋搭接范圍內箍筋要按加密處理(見03G101-1圖集第48頁說明3)。
2010-09-01 16:19:39
-
不需要箍筋加密了,箍筋間距是一樣的.
2010-09-01 21:12:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看