張ZQY 2024-12-31 11:21:55 | 海南省 安裝資料 | 135查看 2回答
明裝配電箱需要暗裝配線箱的規范在哪里呢?
是這樣的,我們幸苦找了很多規范,目前只找到了這個,配電箱暗管進出安裝的規范,但是因為這個規范不在圖紙上標出,所以甲方目前不認可。想請問下各位還有哪些規范有寫配電箱安裝進出的嗎?感激不盡!
2024-12-31 14:55:43 補充
有些可能沒寫清楚,就是我們要的是明配箱暗配管的情況下要做接線盒。我們還有其他依據說明要做接線盒的嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
配電箱是明裝,并不代表管道就是明裝,這兩個是不沖突的,
就是明裝的配電箱進出管可以明裝,也可以是暗裝的
具體管道是明裝還是暗裝設計人員會在圖紙上標注出來的,沒有明確的可以咨詢設計人員去明確就可以了
只要設計人員在設計 說明里有這個圖集就可以做為計算依據
2024-12-31 11:39:32
-
圖集效力等同于規范。
明裝配電箱采用暗配管的情況下,采用圖集做法。
首次提交 2024-12-31 11:45:04 最近修改2024-12-31 11:46:51 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看