-
滋滋滋 2024-12-30 09:08:10 | 河北省 安裝 | 87查看 2回答
請問這個接地極怎么畫?
我的基礎是磚胎膜+地梁,而且地梁鋼筋是c8,磚胎膜鋼筋>c12
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、我覺得地梁主筋不應是c8的 ,磚胎模有C12的配筋?建議再看看結構圖。
2、看結構圖后確認地梁主筋的確是c8時,要按設計增加1A16鍍鋅鋼筋(把利用基礎主筋接地設置為A16鍍鋅鋼筋),延每道有梁的軸線布置就行,工程量要依據當地的秪計算規則計算(按每米2根計算)。
3、看結構圖后確認地梁主筋是大于等于c12時,延每道有梁的軸線布置就行,工程量要依據當地的秪計算規則計算(按每米2根計算,你的圖中是4根c12,看看計算規則中的規格要求,如果規格也是C12,定義利用基礎主筋接地時,倍率為2)。
首次提交 2024-12-30 09:46:58 最近修改2024-12-30 09:47:40 (修改過1次)
-
按設計說明來說增加一根16的鋼筋連接作為接地極,按地梁的路由增加
2024-12-30 09:15:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看