jiazhichang 2010-08-31 11:21:53 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 703查看 3回答
地梁中的箍筋與筏板相交時,地梁中的箍筋應該怎樣布置?
筏板厚度為400mm,地梁高出筏板200mm,地梁的箍筋插入至筏板底,這時箍筋應該 定義到地梁里還是筏板中? 若定義到地梁中,那么箍筋的高度是否不正確?問題補充:是不是可以定義至“其他箍筋”中? 那么在“其他箍筋”中,4肢箍應該怎樣定義?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納筏板里面是不存在箍筋的,要定義到地梁里面。
2010-08-31 11:23:06
-
地梁的箍筋應“口”型不是“∏”,所以應定義到地梁中
2010-08-31 11:25:33
-
對應該定義到地梁里
2010-08-31 11:27:32