從心 2024-12-26 15:30:33 | 江蘇省 安裝預算安裝算量GQI | 171查看 3回答
管道保溫體積
管道保溫體積為什么是3.14*(D+1.033δ)*1.033δ*L不是3.14*(D+1.033δ*2)*1.033δ*L
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
算到了保溫的中心線 (增加一個厚
你的算法是算到了保溫的外邊線 (你增加兩個厚
首次提交 2024-12-26 15:34:32 最近修改2024-12-26 15:35:15 (修改過1次)
-
1.V體積(m3)=100×π×(D+δ+δ×3.3% ) ×(δ+δ×3.3%)。
2.S面積(m2)=100×π×(D+2δ+2δ×5%+2d1+3d2)。
D——管道外徑 ;
δ——保溫層厚度;
d1——用于捆扎保溫材料的金屬線直徑或鋼帶厚度(取定16#線2d1=0.0032);
d2——防潮層厚度(取定350g油氈紙3d2=0.005) ;
3.3%、5%——保溫材料允許超厚系數,系根據國標[GBJ-235-82]和部標[GHJ-215-80]標準;絕熱厚度允許偏差-比率≤5%~8%加權平均取定。
2024-12-26 15:35:26
-
D是管道直徑,1.033是管道保溫層的中心線調整系數,這個是綜合管道兩邊保溫厚度去測算出的系數
你的這個3.14*(D+1.033δ*2)*1.033δ*L就不對,已經綜合了管道口兩邊的,所以不用乘以2
2024-12-26 15:38:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看