小叮當 2010-08-30 11:00:53 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 480查看 4回答
鋼筋算量--關于獨立基礎樓層劃分的疑惑
第一次做獨立基礎抽筋遇到個樓層劃分的問題,圖紙中(無地下室)每個獨立基礎的底標高均為-1.75,且每個基礎均500mm厚,請問是將-1.75~~~-1.25作為基礎層還是將-1.75~~~-0.05作為基礎層?我現(xiàn)在的疑惑是:如果將-1.75~~~-0.05作為基礎層那么將如何設置基礎柱插筋的箍筋(框架柱插入獨立基礎500mm厚的箍筋為非復合箍筋),這樣-1.75~~~-1.25與-1.25~~~-0.05的箍筋設置將不同,請解釋,謝謝!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
獨基上面再-0.05處應該還有梁吧。層高可以設置為-1.75~~~-0.05,基礎層只計算柱的基礎插筋和非復合箍筋,柱其他箍筋都在首層計算了。
2010-08-30 11:02:52
-
無地下室的工程,按照地面以下部分為基礎層設置層高,你這里基礎層為-1.75~0.05,基礎插筋里面的非復合箍筋軟件會自動計算的,不用自己設置,基礎層與基礎是不一樣的,軟件會自動根據(jù)你繪制的基礎來確定基礎插筋中箍筋的量的,你可以計算之后在編輯鋼筋里面看到,不過只能看到柱子基礎插筋的量,剩余部分合并到首層里面了
2010-08-30 11:06:08
-
基礎層高為1.7米
2010-08-30 11:25:09
-
你好! 將-1.75~~~-0.05作為基礎層;基礎內(nèi)在柱箍筋為非復合箍筋時,在計算設置中設置好就可以;如圖中深色部分的設置
2010-08-30 13:33:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看