老夏 2010-08-29 11:00:30 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1898查看 4回答
山東定額輕型框剪墻的適用范圍,是不是有個墻、暗柱的長度比例限制啊?
在套用定額過程中,遇見,剪力墻有暗柱,套用剪力墻, 還是輕型框剪墻?輕型框剪墻是不是有適用范圍啊?要是套用輕型框剪墻,暗梁、暗柱的模板也要套用壁式柱模板嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
根據JGJ3-2002《高層建筑混凝土結構技術規程》第7.1.2條款,短肢剪力墻是指墻肢截面高度(H)與厚度(B)之比為5~8的剪力墻。 附墻輕型框架結構中,各構件的區別是 截面尺寸: 柱:H/B < 5(單肢); 異形柱:H/B < 5(一般柱肢數≥兩肢); 短肢剪力墻:5 ≤ H/B ≤8; 剪力墻:H/B >8。 T形、L形 、]形、+形等計算墻肢截面高度與厚度之比以最長的肢為準。墻肢截面高度(H)指墻肢截面長邊(或稱墻肢長度),墻肢厚度(B)指墻肢截面短邊。
2010-08-29 11:02:37
-
在套用定額過程中,遇見,剪力墻有暗柱,套用剪力墻。輕型框剪墻是不是有適用范圍啊?--可參照樓上的數據。要是套用輕型框剪墻,暗梁、暗柱的模板也要套用壁式柱模板。
2010-08-29 11:07:44
-
是的 就是說墻長和墻厚度的比例是一個標準 小于多少就是柱 多余多少就是墻
2010-08-29 11:10:05
-
2、技術交底資料P48:輕型框剪墻項目,該結構形式與混凝土框架結構相比,有混凝土用量小,結構框架靈活,施工方便等特點,一般用于高層住宅工程。輕型框剪墻中的柱、梁、墻厚度相同,且與其間的砌體(多為新型墻體材料)厚度相同,柱(靠暗配鋼筋體現)的斷面形式可根據需要做成T、L、一、十字等形狀,與上部梁(靠暗配鋼筋體現)相連。柱、梁、墻之間沒有明顯界限區分。由于輕型框剪墻中的混凝土柱、梁、墻澆注內容相差不大,故僅設一個子目4-2-35。 關于短肢剪力墻的定額解釋(青島定額站) 各有關單位: 依據山東省工程建設標準定額站《定額解釋》(魯標定解[2009]27號),符合短肢剪力墻的條件的構件混凝土套定額子目 4-2-35輕型框剪墻,模板套定額子目10-4-150~155輕體框架柱(壁式柱)。關于"短肢剪力墻"的定義解釋如下: 根據JGJ3-2002《高層建筑混凝土結構技術規程》第7.1.2條款,短肢剪力墻是指墻肢截面高度(H)與厚度(B)之比為5~8的剪力墻。 墻肢截面高度(H)與厚度(B)示意圖 按剪力墻計算
2010-08-30 08:16:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看