yin 2024-12-16 17:33:05 | 陜西省 安裝結算 | 117查看 3回答
請問,電氣金屬軟管的工程量計算依據是什么,他的長度又如何計算。
單位有個電氣項目,招標清單也有金屬軟管的項,但是結算的時候審計單位給歸零了,說是讓我們找出依據才能給我們算量算錢,但是我問了現場,到了燈位地方就是需要軟管穿線啊,這個有啥子依據啊,工程量又如何計算,跪求各位大神指導。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
板到吊頂處的燈具應用金屬軟管連接,你看下設計說明
2024-12-16 17:36:02
-
吊頂燈具安裝要金屬軟管,但你看目的地燈具安裝定額子目里有沒有軟管材料,如果有,你單獨套軟管屬于重復算量,如果沒有必須要,不能扣。
2024-12-16 17:45:09
-
讓現場人拍照給你就是了。
2024-12-16 23:17:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看