笑對人生 2010-08-28 17:49:28 | 北京市 安裝算量GQI | 1686查看 5回答
計算通風管道的方法
計算通風管道的計算規則一般以管中到管中,當遇到有靜壓箱時,是否也計算至靜壓箱中間
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納風管與靜壓箱連接時,風管長度應計算到靜壓箱邊;靜壓箱拆除、制作、安裝分大邊長,按其展開面積以平方米計算,所接風管的開口面積不扣除。
2010-08-30 10:23:07
-
計算通風管道的計算規則一般以管中到管中,當遇到有靜壓箱時,是否也計算至靜壓箱中間不是
2010-08-28 17:51:52
-
你好!應該說風管伸到哪就計算到哪。
2010-08-28 18:22:52
-
靜壓箱單獨計算,靜壓箱的計算方法:按六面的表面積總和,且不扣除兩端接管開孔的面積。 風管的計算方法:按四面的表面積總和*管中心線長度。
2010-08-29 09:28:50
-
做通風預算時,通風管件是折算在風管里的,不需要另行計算,而通風部件是需要另外統計的 通風管件有彎頭、三通、四通、變徑管、導流片、法蘭、天圓地方和帆布軟接等 通風部件有風口、調節閥、風帽及罩類等 靜壓箱分大邊長,按其展開面積以平方米計算,所接風管的開口面積不扣除.計算到風管跟靜壓箱的接頭處就可以了
2010-08-30 17:27:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看