dakuaitou 2010-08-28 14:09:14 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 422查看 2回答
這個計算規則出自哪里?
圖1是03G101-1圖集第54頁說明,圖2我設置的是梁架立筋和梁負筋搭接150,圖3中軟件計算結果是將架立筋與左側直徑相同的支座負筋合在一起,這個沒有問題,可是它與右側的支座負筋按41d搭接計算,請教這個規則哪里有規定?軟件中如何修改為按搭接150計算?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個計算時因為左支讚筋與架立筋型號一致,所以按照左支座鋼筋直接貫通計算的,計算是正確的。實際上你這根梁應該是有問題,上部必須有通長布置的鋼筋才對啊,你這里上部沒有通長鋼筋。 計算鋼筋工程量時,不僅僅只看圖,還要結合現場實際操作進行算量。
2010-08-28 14:21:48
-
圖片中看不見你的加立筋的計算結果,請講完整的計算結果截圖上來分析一下。 我看了,只有左右支座鋼筋及下部鋼筋,沒有加立筋。 你要將加立筋在原位標注中輸入。 我剛才進行了反復測試,結果是:加立筋與支座筋根數相同、直徑相同就出現這個錯誤,如果將左支座筋的直徑換為2B14,就一切正常了。 這是軟件的一個漏洞,我已向產品部發送了信息,待修復優化后就好了。
2010-08-28 14:14:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看