博凡 2010-08-27 19:51:56 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 611查看 3回答
梁構造筋
03g101-1 梁構造筋為HPB235級時在哪些部位需設置180度彎鉤,哪些部位不設置180度彎鉤?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
HPB235級鋼筋都是要設置彎鉤的,梁的構造筋也是要設置彎鉤
2010-08-27 19:53:26
-
梁的構造筋時側面的腰筋,一般用螺紋鋼的。 圓鋼除了用作分布筋不需要彎勾外,啟用都要做180°彎勾的。
2010-08-27 19:56:27
-
1、圓鋼(HPB235級鋼筋)做受拉鋼筋時末端需要做180度彎鉤,其余情況無需彎鉤(見下附圖1:08G101-11圖集第5頁,附圖2:GB50204《混凝土結構工程施工質量驗收規范》第5.3.1條)。 2、注意圓鋼末端彎鉤的目的是提高抗拉效果,如果鋼筋不受拉,做彎鉤也沒有意義。 問:03G101-1 P31 KL1 的構造筋有180度彎鉤沒? 答:側面縱筋屬于抗裂受拉鋼筋范圍,應當彎鉤。
2010-08-28 08:40:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看