不知 2024-12-06 16:09:02 | 山東省 安裝 | 220查看 2回答
空調風機組價問題
以下空調機為甲供設備。只負責安裝,清單定額組價中,需要套那些清單?
直膨式空氣處理機組(KZ-2-1)
風量:14000 m3/h
新風量:4200m3/h
制冷量:78.5 kW
余壓:500 Pa
電機功率:7.5 kW
落地安裝
配彈簧減震器,
比例積分調節閥
問題1:只負責安裝,清單定額組價中,需要套那些定額?
(1.整體式空調機安裝落地式。2.減震器安裝。3.設備支架制作。4.設備支架安裝。)支架的除銹刷油是否需要?
問題2:空調機為甲供設備,套取整體式空調機安裝落地式定額中吧設備價設置為0呢?
問題3:調節閥另列清單定額安裝計取?
問題4:該項只負責安裝,工料機中的含量是否需要修改?還是以定額套取的默認含量?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
問題1:本體安裝,支架制安除銹刷油刷漆,減震器安裝
問題2:設備費設置為甲供,根據合同記取材保費(如計入不要設置為0)
問題3:調節閥按時記取,假如是甲供參考問題2
問題4:按定額記取,適當考慮搬運費用,畢竟甲供的沒有利潤
首次提交 2024-12-06 16:12:24 最近修改2024-12-06 16:14:26 (修改過1次)
-
是落地式底座需要除銹刷油
套取整體式空調機安裝落地式定額中吧設備價設置為0
2024-12-06 16:17:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看