冰百合 2010-08-27 10:22:53 | 云南省 土建算量GCL2013 | 554查看 7回答
圖形GCL2中,為什么我的過梁布置在圖中,匯總量的時候,門的過梁能匯總,窗的過梁工程量全部為零
問題補充:圖形GCL2008中
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納朋友,你好 是不是過梁的位置處有梁啊,就是說窗已經頂到梁了？嗽過梁的體積全部扣減了。如果窗口已經頂到梁了Ｍ不壹置過梁了。
2010-08-27 10:28:36
-
你好,可能與梁等構件重合。你查看下計算式就明白了。
2010-08-27 10:27:44
-
你看看該構件的工程量計算式,是否與圈梁扣減了
2010-08-27 10:38:39
-
高度全是0.09.......應該是洞口高度已經很接近框架梁了,這種門窗洞也不需要布置過梁的
2010-08-27 10:32:25
-
可能是和圈梁扣減了,
2010-08-27 11:48:39
-
是不是過梁扣墻全部扣完了
2010-08-27 13:23:27
-
這種情況我遇到過,我的是在計算設置中出現的問題~~ 應該注意當修改了一個參數另一個也應隨之變化.如在計算設置中選到墻 欄”墻遇過梁”選 “扣過梁體積” 則下面“過梁遇墻”也需要同樣修改為“無影響” 否則,扣減就錯誤了!!
2010-08-27 23:09:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看