小官 2024-12-06 15:13:10 | 廣東省 土建 | 125查看 3回答
像這種人防門框墻要布置在墻上是用這個未注明的墻繪制一道墻先還是用一個無配筋的布置
2024-12-06 15:14:24 補充
如果用未注明的墻布置這個墻厚就不對了
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
門框墻必須布置在剪力墻上,門框墻所依附的剪力墻可以新建一個同厚度,無配筋的剪力墻
首次提交 2024-12-06 15:26:20 最近修改2024-12-06 15:27:09 (修改過1次)
-
有人防門框墻的構件建模
2024-12-06 15:14:27
-
選對應的門框大樣
2024-12-06 15:15:27
-
請問一下,出現這種情況得話是先畫剪力墻,才能布置上人防門框墻嗎,不能單獨布置嗎
請問一下,出現這種情況得話是先畫剪力墻,才能布置上人防門框墻嗎,不能不畫剪力墻單獨布置人防門框墻嗎?因為這人防門框墻是500厚得,圖紙上并沒有給出500厚的剪力墻配筋信息
-
各位老師求解一下,人防門框這里的剪力墻怎么處理,因?yàn)楸仨毜貌贾迷趬ι希@里的剪力墻圖紙上沒有說明,我需要畫一堵沒有配筋的剪力墻,然后在布置上去嗎,還是有其他更好的處理方式
-
人防門框墻縱筋伸入頂板的長度一般是多少?如果頂板有1米厚,是伸入Laf還是要到伸入到頂板頂部彎折,彎折長度是多少?還有這個拉筋A(yù)6隔一布一。梅花布置 ,在軟件要怎么輸入?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看