dejjivf 2010-08-27 09:59:14 | 廣東省 安裝算量GQI | 595查看 6回答
電氣識圖
有那位可以幫忙給詳細解析下我這兩個圖嗎?我有些看不懂,不知這樣計算電線工程量
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個病房分四個回路進行計算: 風扇與燈具在一個回路,系統圖紙上是分兩個回路,這個地方是個錯誤。根據平面圖的顯示是兩個回路,就是畫圖有個明顯的錯誤,與燈具相連的那個線應該斷開的。 第一個回路是照明回路。計算兩個燈具和一個開關 第二個回路是風扇回路,計算兩個吊扇和兩個調速開關 第三個是普通插座回路,計算普通插座四個 第四個是空調插座回路,計算空調插座一個 謝謝,還有那普通插座線路怎么沒有與配電箱連接?風扇與照明是用一個雙聯開關控制的吧 答:是的,普通插座沒有接入配電箱,需要計算的時候考慮進去。 風扇與照明是分開的控制,照明是一個雙聯開關,風扇是調速開關控制的。
2010-08-27 23:27:58
-
這要看你施工圖中的圖例表示的那張圖紙上看到。
2010-08-27 10:06:44
-
阻燃銅線空調插座4平方的其他都是2.5平方的都是配20的管
2010-08-27 15:07:51
-
風扇與燈具在一個回路,不過它們控制回路是分開的。兩個照明燈具是用一個雙聯開關,風扇各用一個調速開關。
2010-08-28 09:44:04
-
電線就按圖紙標注的數量進行算量,至于咋樣控制,第一個回路是照明回路。第二個回路是風扇回路,但是第一、二回路的接地和零線是公用的,所有圖示是4根線, 第三個是普通插座回路, 第四個是空調插座回路,
2010-08-28 17:10:54
-
配電箱沒有和普通插座回路想連接,這個應該是筆誤; 照明和吊扇是兩個回路,門口的三個開關中,第一個是控制日光燈的兩位開關,第二、三個分別是兩個吊扇的調速開關。
2010-08-28 22:58:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看